Predeterminado Re: Montantes de distribución grandes en multivivienda

El coeficiente que citas es el empleado habitualmente para todos los aparatos de una vivienda, es decir por unidad vievienda, el cálculo se resume así:

1. Caudal instalado por vivienda (qiv = suma de caudales).
2. Caudal simultaneo por vivienda (qsv = k1 x qiv)
3. Caudal instalador por tramo de tubería (qit = suma de qsv)
4. Caudal simultaneo por tramo de tuberia (qst = k2 x qit)

K1 es el que tu planteas, sobre k2 hay opiniones y depende del tipo de edificio, creo que se trata en algún post del foro.

Saludos.