Problemas:

El montaje presenta ciertos problemas:

1. El montaje tiene dos lámparas de 24 V en paralelo a la salida del panel para ver cómo se encienden con mayor o menor intensidad dependiendo de la luz incidente en el panel. Nunca funcionaron en el montaje, aunque están verificadas y funcionan correctamente.

2. La carga de la batería:

· Cuando se ponen a cargar las baterías, el amperímetro marca una corriente de 0,34 A.

· El voltímetro que mide la tensión del panel, da picos de tensión aproximadamente cada 30 seg más o menos.

Me explico, dependiendo de la tensión que tengan las baterías en el momento de conectar los proyectores para cargar, p.ej. 22,4 V, el voltímetro se mantiene constante en esta tensión y cada 30 seg más o menos da un pico de tensión hasta aproximadamente la V de vacío del panel (43,2V).

· El regulador muestra en el display que la corriente de carga es cero, que se cargan 0 Ah y 0 W cargados, o datos fluctuantes de corriente que luego se demuestra que no cargó ya que al día siguiente da la correspondiente señal de alarma “batería baja”.

Como consecuencia es que el sistema nunca cargó las baterías y ya tuve que cambiar una porque me daba tensión 0 V (sulfatada seguramente).