Predeterminado Re: Regulador de tiro caldera de biomasa

Muchas gracias por tu excelente respuesta fernando. La cosa es que el técnico comercial de la caldera me comentó que por las caracteríscticas de la instalación iba a ser necesario un regulador de tiro. La chimenea tiene 13 metros en vertical y 6 en horizontal. Estará situada en un municipio granadino con temperatura exterior baja durante gran parte del año.

Con estos datos y los que me proporciona el fabricante de la caldera, he usado el programa de cálculo de chimeneas de DINAK, y me da un tiro de 12 mbar a potencia mínima (8kW) y de 24 mbar a potencia máxima (29 kW). Esto con diámetro interior de la chimenea de 175 mm durante todo el recorrido, lo cual tenía previsto.

El fabricante recomienda un tiro mínimo de 10-20 mbar a Pmin-Pmax. Por tanto parece que el tiro natural va a funcionar perfectamente. Supongo que va bien por la longitud del tramo vertical y por la temperatura exterior.