Hola Mirian. En cuanto a los fusibles, decirte que se tiene que elegir el inmediatamente superior (comercialmente) al valor de intensidad máxima que obtuviste en el cálculo de la sección de cable de CC de cada ramal. Los fusibles son para proteger al inversor de los cortocircuitos. Si los valores que veo (4,8 a 5,1 A) son los que obtuviste en la sección de este cableado, el siguiente valor de fusible comercial es 16A.

En cuanto al calculo de las secciones, hay que utilizar el criterio de la máxima corriente (utilizando la máxima corriente admisible por el inversor o calculado la máxima corriente que podrá proporcionar el sistema.

Estos datos debes tener en cuanta:

Conductividad del cobre a temperatura de aislamiento de 70º Cà PVT (tipo v) C = 48
Caída de tensión (en V) máxima permitida à 0,5% del tramo AC
Caída de tensión (en V) máxima permitida à 1,5% del tramo DC

Espero haberte ayudado. Un Saludo