jantas acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Fotovoltaica conectada a red: TT ó IT

Hola rmr,

Nos sucedió lo mismo en una instalación En Ávila. Deberás colocar un interruptor de continua que sea accionado por la señal que envíe el vigilante de aislamiento del inversor. En caso de que el inversor no lleve vigilante, se puede colocar un vigilante externo. En nuestro caso colocamos interruptores marca PROAT, aunque creo que también hay de otras marcas, como CIRCUTOR.

El interruptor lo que hace es cortocircuitar los polos positivo y negativo del campo fotovoltaico en caso de fallo de aislamiento y proporciona una seguridad adicional ante contactos indirectos.

Un sistema en modo flotante protege ante un primer fallo de aislamiento y no ante el 2º, por eso en algunas Comunidades Autónomas, como en CyL y dependiendo del técnico de industria que te toque, se "exige" esta protección. Alguno hasta lo identifica con el famoso diferencial de continua.