Ver Mensaje Individual
  #4 (permalink)  
Antiguo 08-06-2008
xavimarin xavimarin está desconectado
Miembro del foro
 
Registrado: jun 2006
Ubicación: Barcelona
Posts: 636
xavimarin va por buen camino
Predeterminado Re: maquina de absorcion alimentada con biomasa

Te puede salir por un ojo de la cara, aunque una refrigerdaora convencional de esas potencias tampoco son baratas. También puede que esta tecnología esté subvencionada, infórmate.

Técincamente hablando es muy interesante, si bien no conozco marcas con potencias de frío tan elevadas, seguro que las hay. Como bien dices, para 200 kW necesitas unos 300 kW en el generador. Piensa también en el sistema de disipación, ya que necesitarás una potencia de disipación de 200 kW + la potencia en el generador, que con un cop de 0,7 será de unos 285 kW, en total 485 kW, casi nada.

Qué sistema de dclimatización utilizarás?
Responder Con Cita