Cita:
Iniciado por Lugueros La duda me surge al iniciar el cálculo de las protecciones ya que no sé si el inversor cumple el RD 1663/2000 |
La verdad es que en la ficha técnica no habla para nada de la separación galvánica y dice que no lleva transformador por lo que entiendo que vas a tener que acoplarle uno. El sunways no lleva trafo tampoco pero sí dispone de separación galvánica certificada y acorde con los requisitos del RD.
Una consulta, ¿no estás a tiempo de cambiar de modelo de inversor? Más que nada es que como tengas que acoplarle al inversor un trafo, es un equipo más que producirá unas pérdidas a considerar.
Cita:
Iniciado por Lugueros Además para la opción a) me parece excesivo llevar más de 600V en continua, que pensais? |
Pues que este inversor tiene un margen de seguimiento del punto de máxima potencia de 125-440V y una tensión máxima de entrada de 550 V o sea que como le metas 600 V lo fundes.