Cálculo de sección en alterna monofásico (230V):
S = (2·c·ro·P·L)/(e·U)
Cálculo de sección en alterna trifásico (400V):
S = (c·ro·P·L)/(e·U)
Cálculo de sección en continua:
S = (2·ro·P·L)/(e·U)
Donde:
S: Sección calculada (mm2)
c: Incremento de la sección en alterna (c=1,02)
ro: Resistividad del conductor a la temperatura de servicio (Omh·mm2/m)
P: Potencia activa (w)
L: Longitud de la línea (m)
e: Caída de tensión máxima admisible (V)
U: Tensión nominal de la línea (V)
Nota 1: Los que no entendais que hace ro multiplicando podeis emplearlo dividiendo por el inverso (conductividad/resistividad).
Cálculo de sección en alterna monofásico (230V):
S = (2·c·P·L)/(e·U·co)
Cálculo de sección en alterna trifásico (400V):
S = (c·P·L)/(e·U·co)
Cálculo de sección en continua:
S = (2·P·L)/(e·U·co)
Donde:
S: Sección calculada (mm2)
c: Incremento de la sección en alterna (c=1,02)
co: Conductividad del conductor a la temperatura de servicio (m/Omh·mm2)
P: Potencia activa (w)
L: Longitud de la línea (m)
e: Caída de tensión máxima admisible (V)
U: Tensión nominal de la línea (V)
Nota 2: El hecho de que no figure raiz de 3 en la ecuación alterna trifásica es porque está incluida en el cálculo de la potencia trifásica total del sistema:
Cálculo de sección en alterna monofásico (230V):
S = (2·I·c·ro·L)/(e)
Cálculo de sección en alterna trifásico (400V):
S = (1,732·I·c·ro·L)/(e)
Cálculo de sección en continua:
S = (2·I·ro·P·L)/(e)
Donde:
S: Sección calculada (mm2)
c: Incremento de la sección en alterna (c=1,02)
ro: Resistividad del conductor a la temperatura de servicio (Omh·mm2/m)
I: Corriente nominal de línea (A)
L: Longitud de la línea (m)
e: Caída de tensión máxima admisible (V)
Menos mal que has hecho esto tú, Photon, estaba a punto de abrirlo yo

Creo que sería mejor dejarlo colgado en aspectos técnicos para que saliera siempre en cabecera.
Para los que quieran indagar más, el tema ha sido ampliamente tratado. Os sugiero que veais:
Seccion conductores Intalaci?n fotovoltaica de conexi?n a red de 100 Kw. Secci?n