Predeterminado Calculo sección cables en CC

Hola a todos

Viene siendo habitual ver diversos post relacionados con el calculo de sección para conductores en corriente continua. Quizás con este post eliminemos estas dudas.

Pongamos un ejemplo ya visto en el foro:

Formula a usar.

2 * L * I / 56 * %

L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
I amperios que van a pasar por el conductor
56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
% es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )

Longitud 10 metros
Amperios 17.6
Cobre 56
un 3% de caida admitida que a 24 voltios son 0.72v

2 * 10 * 17.6 / 56 * 0.72 = 8.73 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior.

Ahora hay que ver que porcentaje es el MAXIMO y el RECOMENDADO para cada tramo y asi calcular.

___ELEMENTOS___ ___MAXIMA___ ___RECOMENDADA___
  
Paneles-regulador 3% 1 %
Reg-acumulador 1% 0.5%
Acu-inversor 1% 1%
Linea Iluminación 3% 3%
Otros equipos 5% 3%
De todas maneras os dejo un link con una calculadora automatica para CC que sigue este esquema. Espero que os sirva.

Calculadora de sección de HMSistemas