Ver Mensaje Individual
  #18 (permalink)  
Antiguo 04-abr-2008
pantum pantum está desconectado
Miembro del foro
 
Fecha de Ingreso: abril-08
Ubicación: madrid
Mensajes: 15
pantum acaba de empezar como quién dice
Predeterminado caldera de biomasa y otras

Hola a todos

Lo que diferencia a una caldera de biomasa del resto es su inercia. Cuando tienes calor en la cámara y no tienes demanda externa, esto se convierte en un problema. Por eso y por otras razones, la bomba principal es la clave. Normalmente no viene con la caldera, pero la marca sí da recomendaciones en cuanto al caudal,... Si haces caso a un fontanero, estas perdido. Sobredimensionar la bomba, por muy grande que sea la demanda, te puede joder los cálculos. A mayor caudal, menor potencia.

Tambien hace falta un bypass entre ida y retorno y una válvula de 3 vías mezcladora entre los retornos y dicho bypass. Esto para conseguir una temperatura constante de retorno de caldera (medida anticorrosión y anticondensación)

A partir de ahí, la instalación puede ir como la de gas. Siempre y cuando separes la hidráulica de las demandas de la hidráulica de la caldera. Es fundamental poner un separador hidráulico. Sino, las bombas de las demandas aceleran el circuito principal y ..... A mayor caudal, menor potencia.

Si tienes deposito de inercia, este hace la funcion de separador. Si tienes placas solares conectadas al depósito de inercia debes sobredimensionarlo, para que recoja el sobrecalentamiento de las placas en verano. Ten en cuenta que sobredimensionar el depósito es tambien alargar la vida de tu caldera. Debido a que las paradas y puestas en marcha son menos frecuentes.

Con respecto a los circuitos de calefaccion, es mejor que salgan de un colector. Cada circuito que lleve o solo bomba, o bomba y valvula mezcladora, para control de impulsión (climatización moderna) o para tarado de sistemas como suelo radiante.

El circuito hacia el serpentín de ACS tambien que salga desde el colector, algo que no se suele hacer para las calderas de gasoil o gas, quizas por la normativa de dar prioridad al ACS. Esto es lo de menos con una buena centralita, ya que puedes programar prioridades.

Yo diría que con un depósito de ACS de 100 o 150 l. para una familia de 4 personas está bien, considerando que tienes otro depósito de inercia y una caldera. Si es que vas a conectar las placas al depósito de ACS, entonces quizás este deba ser mayor. Todo dependerá de si tienes una buena manera de disipar el calor en verano.

No incluyo llaves, antirretornos, tubería, manguitos electrolíticos, vaso de expansión, sondas, llenado, manómetros, purgadores, válvulas de seguridad,.....algunas se me olvidarán.

Ya hay depósitos de inercia que incluyen todo el "tinglao", excepto la bomba y la válvula propios de la caldera (creo).
En el Depósito hay dos circuitos de calefacción con bombas y válvulas motorizadas y un intercambiador de placas para sacar agua sanitaria instantánea. Tambien tiene entradas de solar, sondas, etc. Son más fiables. Cuestan unos 4000 o por ahí.

Conectas las idas y los retornos del sistema, si quieres, con manguitos flexibles de alta temperatura, aprietas racores y ya ta
Responder Citando