Gracias por tus comentarios, vamos a ver si te puedo ayudar en algo:

La presion en frio debe ser de 1,5 bar no mas a no ser que tus radiadores esten muy altos.

Metiendo mas radiadores vas a tener mas agua y vas a necesitar un vaso de expansion mayor, ¿de cuantos litros es el que tienes ahora? recuerda que es leña debe ser grande o abierto.

Otro tema es la condensacion en chimenea, dices que si abres la puerta sale mucho humo y que tu chimenea condensa, la chimenea condensa si el humo sale a menos de 100 ºC mas o menos, por lo que dices tu caldera tiene poco tiro, de que diametro es la chimenea?? esta limpia 100 % probablemente este sucia de la anterior caldera, no se que quieres deicir con atizarla, mete la leña, enciendela reguala la entrada de aire para que este 100% cerrada a 75-80ºC de temperatura de caldera y el termostato regulalo para que la circuladora solo impulse cuando el agua este a 60ºC no antes, la entrada de aire supongo que es con una valvula con una cadena que va girando y abriendo y cerrando el tiro, es muy importante esa regulacion para minimizar consumos por lo demas debe funcionar sola sin ir alli a remover la leña, aunq no conozco muy bien ese modelo.

Por favor seria perfecto que nos cuentes las evoluciones.

Muchas gracias.