Cita:
Iniciado por jawratm Entonces al decirte que puede evacuar 10kw te está diciendo que la potencia nominal de la instalación es de 10kw. |
La potencia de enganche es SIEMPRE la de salida en alterna del inversor o la suma de cada una de los inversor, no la instalada en campo fotovoltaico.
Cita:
Iniciado por jawratm Y respecto a la utilización de 3 inversores monofásicos, ¿sería la división de los 10kw entre tres la potencia nominal de cada inversor? |
Sería 1 trifásico de 10kW o tres monofásicos de 3,3kW de salida cada uno. Personalmente, me gusta más trifásico que agrupaciones de monofásicos, pero para gustos hay colores.