Es un circuito magnifico con todo lujo de detalles; el que sea mas o menos eficiente depende de que sea depurado en la práctica y con el tiempo.
He visto unos pequeños errores de escritura; Tienes dos elementos 18; un 18 es la resistencia y otro 18 es la caldera; supongo que esta ultima es 28 y no 18.
El 27, no lo enumeras.
Se supone, aunque no lo dibujas, que la caldera tiene Bomba de circulación, pues en caso contrario, el circuito no funcionaria cuando T5<35ºC.
Solo una cosa mas. Si la válvula 21 de ACS manda el agua a 21 de Suelo Radiante (T4>60ºC), significa que te está mandando agua bastante superior a 60º ( la resistencia solo la pone hasta 45º), o sea, que es de dia y hace un Sol estupendo que esta calentando fuertemente el agua del Primario; Estando en este punto, si S5 se pusiera <35ºC por cualquier motivo (ej. todos los circuitos de suelo abiertos) resulta que este agua Súper Caliente, se cortaría en 21 de Suelo Radiante y se pondría en marcha la caldera, cosa ilógica ya que le estaba llegando agua Muy Caliente, quizás superior a la que diese la Caldera.
Tengo un circuito instalado, parecido con una caldera de gasoil instantánea y cuando el ACS es inferior a 40ºC y hay demanda de agua caliente en ese momento, pasa por la caldera, dándole prioridad al ACS, cumpliendo así la normativa.
Felicidades y un saludo.