La válvula diferencial 22 se abre junto al salto de las presiones que surge cuando son cerradas todas los ramales por los termostatos 26 y es necesario el movimiento del líquido a través de bypass. Si no montará válvula diferencial en bypass muy difícil hacer el equilibrio del hidráulico.