Anabel. Para que te arranque y pare el grupo con una instalación de nergía solar, tienes que tener en primer lugar un grupo generador con arranque por puesta en marcha (como un coche) y un cuadro eléctrico para arranque automático de los denominados de "arranque por señal"

En segundo lugar tienes que tener un sistema en la instalación fotovoltaica que detecte el estado de carga de las baterías y que envíe una señal de arranque y paro del grupo y esto solo se consigue si la instalación incorpora un relé libre de potencial que haga la función de arranque y paro del grupo, bien en el regulador de carga, o en el inversor (convertidor) si no es así, no podrás arrancar y parar el grupo de forma automática.

Dime que elementos son los que vas a instalar o tienes instalados, para ver de aconsejarte mejor.

Saludos
Conchuo