Estoy repasando el proyecto de ACS que aparece en la zona de descargas/recursos del foro, concretamente el apartado de cálculo de la sección de la tubería a utilizar, para ello partimos del caudal recomendado del fabricante del colector (2,40 litros/minuto) y lo multiplicamos por el nº de colectores. ¿Qué diferencia hay entre caudal másico y volumétrico? Una vez calculado el diámetro hay que comprobar que se cumplen una serie de condiciones y utilizamos el ábaco de la figura 9.1, para determinar la pérdida de carga por rozamiento al igual que la velocidad del fluido, ¿como se calcula esto teniendo el ábaco presente?. Como el fluido utilizado es distinto del agua, a los resultados obtenidos por el ábaco hay que afectarlos a un factor de corrección igual a la raíz cuarta del cociente entre la viscosidad de la disolución (1,8 centipioses) y la del agua a la temperatura de 45º (0,55). Bien, la pérdida de carga resultante 1,35 se multiplica por 36 mmCA ¿de dónde sale este dato?. Resultado: 48,6 mmCA, este valor no se encuentra dentro de los límites tolerables. Por ello se toma un diámetro inmediatamente superior 22mm y para este diámetro calcula una pérdida de carga lineal de 12,5 mmCA, ¿de dónde sale este dato? ¿Como se llega a interpretar el ábaco para determinar una velocidad de 0,4 m/s?Gracias por la paciencia, un saludo. :cry: