Hola,
Bruno por completo correcto no es necesario equivocar la dirección de la bomba por ∆t entre el colector y el acumulador con el cálculo el intercambiodor. En la fórmula P = C x Ce x (Te-Ts) en primer lugar Ce en kcal significa el resultado en kcal y de ellos es necesario traducir en W. En segundo lugar por esta fórmula es determinado la potencia termica que es dado en primario del intercambiodor y puesto que el rendimiento del intercambiodor no serán igual 100 % la temperatura la salida del secundario menos que la temperatura la entrada del primario.
Si mirar es simplificado en base de ésta la potencia termica es determinada la superficie necesaria del intercambio por la fórmula
P = F x k x ∆tm,
Donde F la superficie del intercambio m2
k el coeficiente del termotransferencia W/(m2 x Cº)
∆tm Es determinado en este caso por la fórmula especial y depende de la diferencia de las temperaturas entre la entrada y la salida del primario y del secundario.