Las normas estas de Sodean, lo dicen muy claro en el apartado 13.7, que dice textualmente " Los intercambiadores independientes se dimensionarán de forma que con la temperatura de entrada de primario de 50ºC la temperatura de salida de secundario no será inferior a 45ºC "
Como verás pocas interpretaciones puede tener esto.
Otro tema es el del control, que lo dice Sodean y también lo dice el RITE en el ITE 10.1.5 Sistema de control
El tema está en que esto pertenece al control, pero independientemente de ello, son unas condiciones que habría que cumplir (lo delos 2ºC de parada y a los 7ºC arranque) y se debería de cumplir en el caso de que la temperatura de entrada al intercambiador fuera de 50ºC.
De todas formas, los intercambiadores los dimensionaré con las temp de entrada del primario a 50ºC, la de salida del secundario a 45ºC, la potencia termica de 12000W, las velocidades tanto de primario como secundario a 45 l/h, y las otras temperaturas me dan igual, las que salgan, pero luego en el control ya pondre las consignas que quiera.