A ver, reele esas normas porque se me hace muy raro que con una temperatura de entrada del primario de 50ºC te obliguen a salir del secundario a más de 45ºC.
Vamos por partes, hay una condición que no dice que:
Tpanel - Tacumulador > 7º -> Bomba del primario arranca
Tpanel - Tacumulador <2> Bomba del primario para
Estas obligaciones son para la elección de la regulación, no para el dimensionamiento del intercambiador.
Respecto al tema del intercambiador, no entiendo porque Sodean obliga a aproximar temperaturas en el acumulador a menos de 5ºC, es un valor muy bajo que supondría un intercambiador antieconómico.
Veamos un detalle:
Supongamos que tienes 19,8 m2 de placas:
Caudal por el primario = 45 l/h m2 x 19,8 m2 = 891 l/h
Potencia de diseño del intercambiador = 600 x 19,8 = 11.880 w = 10.217 kcal/h
T. entrada primario = 50ºC
El salto térmico en el primario sería:
Te - Ts = 10.217 / 891 = 11,47ºC
La temperatura de salida del primario sería
Ts = 50 - 11,47 = 38,53ºC
Jamás por tanto puedes plantearte sacar 11.800 w con este intercambiador y una temp. de entrada en el secundario de 41ºC, es fisicamente imposible. Te reitero lo dicho al pricipio, los requisitos de salto térmico panel - acumulador son para funcionamiento de la regulación.
Saludos.
|