A ver, reele esas normas porque se me hace muy raro que con una temperatura de entrada del primario de 50ºC te obliguen a salir del secundario a más de 45ºC.

Vamos por partes, hay una condición que no dice que:

Tpanel - Tacumulador > 7º -> Bomba del primario arranca
Tpanel - Tacumulador <2> Bomba del primario para

Estas obligaciones son para la elección de la regulación, no para el dimensionamiento del intercambiador.

Respecto al tema del intercambiador, no entiendo porque Sodean obliga a aproximar temperaturas en el acumulador a menos de 5ºC, es un valor muy bajo que supondría un intercambiador antieconómico.

Veamos un detalle:

Supongamos que tienes 19,8 m2 de placas:

Caudal por el primario = 45 l/h m2 x 19,8 m2 = 891 l/h
Potencia de diseño del intercambiador = 600 x 19,8 = 11.880 w = 10.217 kcal/h
T. entrada primario = 50ºC

El salto térmico en el primario sería:

Te - Ts = 10.217 / 891 = 11,47ºC

La temperatura de salida del primario sería

Ts = 50 - 11,47 = 38,53ºC

Jamás por tanto puedes plantearte sacar 11.800 w con este intercambiador y una temp. de entrada en el secundario de 41ºC, es fisicamente imposible. Te reitero lo dicho al pricipio, los requisitos de salto térmico panel - acumulador son para funcionamiento de la regulación.

Saludos.