gracias por responder y perdon por la palabra malsonante.

con respecto al problema, sodean nos dice que los intercambiadores independientes se dimensionaran de tal forma que con la temperatura del primario en 50ºCnla temperatura de salida del secundario será maor de 45ºC.

El apartado 17.4 dice los sistemas de control y la regulacion de los puntos de consigna asegurará que en ningún caso las bombas estarán en marcha con diferencias de temperaturas menores a 2ºC y en ningun caso paradas con diferencias superiores a 7ºC

supongamos que estamos en el circuito primario, o sea las placas, pues pongamos que tenemos 50ºC a la entrada del primario, pues tendremos a la salida del secundario 45ºC, que nada tiene que ver aun, según esto la salida del secundario es lo que va a parar al deposito acumulador, y lo que salga del acumulador hasta la entrada del intercambiador (entrada intercambiador circuito secundario) deberá estar como maximo a 7ºC de diferencia y como minimo a 2ºC, por lo tanto pongamos como temperatura de entrada del secundario 40ºC, por ejemplo (yo pongo esta consigna), y como según el programa de Sedical, la temperatura de salida del primario debe ser mayor que la entrada del secundario, pues la salida del secundario siempre será mayor que esos 40ºC, pongamos por ejemplo 41ºC, pues ahi lo tienes, según esto:

en el primario:
P = (45l/h/m2 x 19m2) x 1 x (50-41) = 7695 W

En el secundario
P = (45l/h/m2 x 19m2) x 1 x (45-40) = 4275 W

Cuando la potencia termica deberia ser

P= 600 x 19 = 11400 w

Un saludo