Hola a todos:

Ya estoy en condiciones de ofrecer unos datos medianamente fiables (aunque me sigo sin fiar del caudal de aire medido, pero bueno) una vez que he medido dos días el rendimiento de las placas.

Así que, para esos dos días, estos son los datos, con un caudal de 66,44 m3h

28/2/2010
Tiempo de funcionamiento: 6:12 h
T Max: 62 ºC
Incremento máximo de T: 41,81ºC
kWh introducidos: 2177
kWh consumidos por motor: 0,378
Rendimiento medio por m2: 77,75 W
Rendimiento máximo por m2: 205,28W
Potencia media del colector: 343,65 W
Potencia máxima del colector: 907,36 W


01/3/2010
Tiempo de funcionamiento: 9:28 h
T Max: 62,13 ºC
Incremento máximo de T: 40,50ºC
kWh introducidos: 4294
kWh consumidos por motor: 0,577
Rendimiento medio por m2: 102,63 W
Rendimiento máximo por m2: 198,85W
Potencia media del colector: 453,60 W
Potencia máxima del colector: 878,93 W

Es decir, que dispongo de una “estufa” de unos 450 W que solo consume 61W, que es el consumo del motor y control del mismo. ¿Alguien puede calcular el COP?

Todavía no he podido convencerme del caudal correcto del ventilador. Si logro confirmarlo y calcularlo correctamente ya haré las oportunas correcciones.

Saludos.

Soundmuller