Predeterminado Respuesta: dimensionado de instalación fotovoltaica sobre tejado de 90 kw nominales

Cita:
Iniciado por Lugh Ver Mensaje
Bueno pues no está bien dimensionado, demasiadas filas en paralelo, la corriente de cortocircuito supera la m´çaxima admisible por el inversor y la tensión queda demasido baja, por encima de 65ºC de tª de célula estás trabajando fuera del seguimiento de máxima pòtencia. Como máximo pondría 15 módulos en serie y 8 filas en paralelo.
Lugh: Explícame por favor, cuáles serían los valores de la tensión nominal de la instalación en voltios y de la tensión nominal de los referios paneles cuantum en voltios. Gracias.